::::::: 무정전전원장치(UPS)란 무엇인가? :::::::
■.......무정전 전원 장치는 어떠한 경우에도 중단되지 않고 연속으로 전기를 공급하여 주는 전원 장치를 말합니다. 정상 공급되던 전기가 갑작스럽게 중단될 경우 전기로 동작하는 모든 기기들은 일순간 꺼져 버립니다. 그리고 다시 전기가 공급되면 정상적으로 동작하게됩니다. 그런데 이런 동작 상황에서 컴퓨터와 네트워크 기기들은 치명적인 손상을 입을 수 있습니다. 아주 중요한 데이터가 동작 중에 정전이 발생되면 작성중의 데이터 손실, OS 파괴등 다양한 문제점을 야기하게 됩니다. 국내에서 발생하는 정전의 수는, 평균 1년간 1회 이하라 가정해도, 한국의 전력 사정은 아주 좋다고 생각 되지만, 낙뢰등으로 송전 계통을 절체 때에 생기는 순간 정전은 이 중에 포함되고 있지 않기 때문에 년간 상당한 횟수가 발생되고 있습니다. 365일 컴퓨터 및 네트워크를 정전의 트러블로부터 계속 지키는 UPS는, 기업에 있어 확실한 동반자라고 말할 수 있는 존재인 것입니다.........................■
■.......요즘 들어서는 정전에 대응하기 보다는 보다 고품질의 전기를 공급하기 위한 목적으로 사용하는 경향이 더 많습니다. 즉 물로 말하자면 정수기적 역할을 한다는 의미입니다. 우리가 물 속에 들어있는 각종 유해물질들을 정수를 통하여 걸러내는 것처럼 UPS에서는 유입되는 전기에 함유된 각종 유해 전기적 요소를 차단하여 줍니다. 차단 능력 즉 필터 능력은 각제품마다 그 차이가 많이 나므로 환경에 맞는 적당한 UPS를 고를 줄 아는 능력이 필요합니다.........................■
■.......특히 UPS를 잘 사용하면 정전, 서지, 스파이크, 새크,등의 전원 장애가 컴퓨터에 영향을 미치지 않도록 하여 시스템이 작업 중이거나 저장 중인 데이타를 분실하지 않을 수 있습니다. 그러나 잘못된 UPS 선정으로 오히려 피해를 보는 경우도 많이발생하므로 주의하여야 합니다. 최근의 기술 동향은 컴퓨터와의 인터페이스를 통한 정보 교환으로 자동으로 안전하게 컴퓨터의 자료를 종료시킬 수 있습니다.........................................■
::::::: 기/본/상/식 :::::::
무정전 전원 장치란 무엇인가?
1. 전원 환경 이해2. 무정전 전원 장치 필요성 분석
+ 무정전 전원 장치란 ?
+ 얼마나 자주 전원 장애가 발생하는가 ?
+ 전원 장애로 인하여 컴퓨터에 발생하는 문제는 ?
+ 진정으로 이런 문제들이 전원 장애로 인하여 발생하는 것일까 ?
+ 무정전 전원 장치를 사용하면 무엇이 달라지나 ?
+ 무정전 전원 장치는 왜 필요한 것인가 ?
+ 무정전 전원 장치에 있는 자동 전압 조정 기능의 진상은 ?
무정전 전원 장치 기술 구분
1. 온라인/오프라인/라인 인터랙티브 2. 무정전 전원 장치의 주요 개념 이해+ VA와 W(Watts)의 차이점은 무엇인가 ?+ 스마트(Smart) 무정전 전원 장치란 무엇인가 ?+ 모니터링 및 자동 종료 프로그램은 사용해야 하나 ?+ 무정전 전원 장치의 프로그램은 다른회사의 제품에도 적용 가능한가 ?+ 무정전 전원 장치의 백업 시간이 궁금하다 ?+ 무정전 전원 장치에 연결하지 말아야 할 장비는 ?+ 절체 시간이란 무엇인가 ?+ Buck와 Boost란 무엇인가 ?
무정전 전원 장치 도입 요령
1. 백업 시간 산정의 비밀 2. 관리 프로그램 도입
+ 무정전 전원 장치의 한계성
+ 프로그램 선택의 기준은 무엇인가 ?
+ 송수신 방식과 접점 방식의 인터페이스 비교
무정전 전원 장치 프로그램
1. 기본 개념2. SNMP 장비를 통한 관리
3. 지원하는 운영 체제
+ MS Windows 계열
+ NOVELL NetWare 계열
+ IBM OS/2+ Unix 계열
1. 전원 환경 이해 (위험에 노출된 컴퓨터 작업 환경)
컴퓨터 바이러스가 컴퓨터의 데이타 손상이나 하드웨어 손상의 가장 큰 원인이라고 생각하십니까 ? 물론 최근 들어 치명적인 손상을 입히는 바이러스가 극성을 부리고 있어서 많은 분들이 그렇게 생각하고 있을 지도 모릅니다. 하지만 많은 연구 보고서를 통하여 알 수 있는 정확한 사실은 전원 장애가 원인이 되어 생긴 문제가 가장 많고 보다 더 치명적이라는 것입니다. 컴퓨터 제조 업체가 자사의 컴퓨터 A/S 원인을 조사한 결과 60%에 해당하는 고장이 바로 전원이 직접적인 원인이 되어 발생하였다고 합니다. 아마 여러분은 믿으려 하지 않을지도 모릅니다.
대부분의 사람들이 한국전력의 전원이 정전이 발생하지 않는 이상 항상 깨끗하고 안전한 형태의 공급되는 것으로 알고 있습니다. 그러나 사실은 다릅니다. 일년에 몇번 발생하는 정전이나 전구의 깜빡임같이 여러분의 눈으로 직접 확인할 수 있는 정도의 극히 일부분의 전원 장애가 모든 전원 장애가 아닙니다. 실질적으로 아주 치명적인 손상을 입히는 거의 대부분의 전원 장애는 정밀 계측 장비만으로 감지할 수 있습니다. 그리고 매순간 전원 라인을 타고 유입되어 점진적인 장비 손상을 가져 옵니다. 즉, 매월 수백번의 전원 장애에 여러분의 컴퓨터는 완전히 노출되어 있는 것입니다. 그래서 10년을 충분히 사용할 수 있는 장비가 경우에 따라서 3년도 못쓰고 노후되어 버리는 경우가 허다합니다.
2. 무정전 전원장치 필요성 분석
■ 무정전 전원 장치란 ?무정전 전원 장치는 시스템의 성능을 저하시키거나 동작 불능을 유발하는 전원 장애가 컴퓨터나 시스템에 유입되지 않도록 한전과 컴퓨터 전원 사이에 설치하는 전원 공급 장비입니다. 특히 정전, 서지, 스파이크, 새크,등의 전원 장애가 컴퓨터에 영향을 미치지 않도록 하여 시스템이 작업 중이거나 저장 중인 데이타를 분실하지 않도록 합니다. 정전이 발생할 경우는 내부에 충전된 전지가 있어 전원 공급이 중단되지 않도록 합니다. 최근의 기술 동향은 컴퓨터와의 인터페이스를 통한 정보 교환으로 자동으로 안전하게 컴퓨터의 자료를 종료시킬 수 있습니다.
■ 얼마나 자주 전원 장애가 발생하는가 ? 대부분의 컴퓨터 사용자가 알고 있는 유일한 전원 장애는 바로 정전이며 이것이 전원 장애의 전부이며 바로 이 이유때문에 무정전 전원 장치를 사용하여야 하는 것으로 알고 있다. 그래서 일부 사람들은 무정전 전원 장치를 구입하는 것이 쓸모없는 단지 사치스런 장비 구입이라고까지 생각하고 있는 것이다. 그러나 이 정전은 수많은 전원 장애 중에 하나일뿐이지 전부가 아니다. 통상적인 사무실에서 발생하는 전원 장애는 일년에 수백번이 발생하는 것으로 보고되고 있다. 이 모든 전원 장애들이 평상시에 컴퓨터에 점진적인 악영향을 미치다가 최악의 경우에 컴퓨터나 저장된 데이타를 손상시켜 심각한 문제를 야기시킨다. 여러분은 무정전 전원 장치를 구입하므로서 일년에 몇 번 발생하는 정전뿐만 아니라 일년에 수백번 발생하는 전원 장애로부터 보호받을 수 있게 되는 것이다. 바로 이러한 이유 때문에 무정전 전원 장치가 필요한 것이다.
■ 전원 장애로 인하여 컴퓨터에 발생하는 문제는 ?전원 장애는 시스템 고장,파일 손상, 비정상적인 소프트웨어 에러, 하드웨어의 손상 및 빠른 노화 등을 초래합니다. 단순하게 수십 분의 일초동안 지속되는 전원 장애만으로도 컴퓨터의 데이터, CPU, 마더보드 등이 충분히 손상을 입을 수 있습니다. 또한 서버의 전원 장애로 서비스가 중단되면 서버에 연결하여 작업 중이던 많은 사람들이 피해를 입게 됩니다. 그 중에도 현금 지급이나 온라인 송신 중에 장애가 발생하면 너무나도 그 피해가 커서 아주 치명적이며 복구하기도 대단히 어렵습니다. 얼마전에 어느 지방 도시에서 발생한 정전 피해는 공장의 생산 라인을 일시에 중단시켜 엄청난 경제적 손실을 입히기도 하였습니다. 정전으로 인한 업무 중단이 가져오는 피해는 아주 복합적이고 다양한 형태의 경제적, 인적 손실을 가져온다는 것입니다.
■ 진정으로 이런 문제들이 전원 장애로 인하여 발생하는 것일까 ?아래의 내용들은 최근 몇 년동안 각종 전문 매체를 통하여 발표된 경험에 입각한 보고서들입니다. 우리는 바로 여기서 전원 장애가 얼마나 심각한지 알 수 있게 될 것입니다.
내셔널 파워지
일년에 대략 289번 정도의 전원 장애로 통상적인 컴퓨터들이 피해를 입고 있다.
IBM 보고서
통상적인 컴퓨터는 한달에 120번 이상의 전원 문제에 노출되어 있다.
휴렛 패커드
컴퓨터 기기의 서비스 요청 중 60% 정도가 전원 장애가 원인으로 발생한 문제였다.
인디펜던트 보고서
전원 장애로 인하여 발생한 데이타 분실이 50%에 이르고 있다. Trade Weekly PC
회사에서 전원 장애는 컴퓨터 데이타 손실이 가장 크고 유일한 원인이다.
KPMG
66% 정도가 경험한 종종 발생하는 심각한 시스템 고장의 절반 정도가 전원 문제로 인하여 발생한 것이다.
National Computing Center
시스템 고장의 28%가 전원 장애로 인하여 발생한 것이고 평균적인 피해액은 170만원 정도이다.
양키 그룹
시스템 고장으로 통상적으로 시간당 150만원 정도의 피해가 발생하였으며 심각한 것은 9% 정도가 시간당 6000만원 이상의 피해를 입었다는 것이다.■ 무정전 전원 장치를 사용하면 무엇이 달라지나 ?무정전 전원 장치는 우리가 위에서 언급한 모든 전원 장애로부터 컴퓨터나 관련기기를 보호할 수 있다. 정전이 발생하면 내부 배터리를 통하여 백업 전기를 공급한다 그리고 보다 중요한 것은 무정전 전원 장치의 내부에 있는 각종 보호 회로와 부품들은 전원 장애가 컴퓨터에 악영향을 미치지 못하게 차단시켜 준다는 것이다. 따라서 무정전 전원 장치를 사용하는 컴퓨터는 다음과 같은 전원 장애로 발생하는 피해를 없앨 수 있고 돈과 시간을 절약할 수 있게 된다.
1. 정전으로 인한 데이타 손실
2. 갑작스런 전원 장애로 인한 시스템의 스트레스와 손상
3. 전원 장애가 가져온 업무 중지및 지연으로 인한 인건비 손실
4. 손실된 데이타를 재작업하는데 따른 인적 물적 피해
5. 온라인 서비스나 공장 가동 중단으로 인한 이미지 손상■ 무정전 전원 장치는 왜 필요한 것인가 ? [무정전 전원 장치가 하는 일] 서지 차단 불규칙한 전원의 안정적인 출력 새그 발생시에도 지속적인 전원 출력 정전 시에 백업 전원 출력 백업 시간 이상 정전 지속 시에 자동 종료
간혹 자동 전압 조정기나 서지 프로텍터를 구입하면 되지 뭐하러 비싼 돈을 들여 가며 무정전 전원 장치를 사느냐고 하는 분들도 있습니다. 그러나 서지 프로텍터나 자동 전압 조정기는 단순히 하나의 기능만 수행할 뿐 다른 전원 장애에 대하여는 아무런 대처도 하질 못합니다. 무정전 전원 장치는 모든 전원 장애에 대하여 포괄적이고 완벽한 전원 보호를 수행합니다. 그래서 바로 이런 이유 때문에 무정전 전원 장치를 구입하는 것입니다.
■ 무정전 전원 장치에 있는 자동 전압 조정 기능의 진상은 ? 먼저 온라인 방식에는 자동 전압 조정 기능이 없습니다. 왜냐면 출력 전압이 입력 전압과 전혀 다른 형태로 이미 정전압 정주파수로 출력되기 때문입니다. 무정전 전원 장치에 포함된 자동 전압 조정 기능은 우리가 흔히 말하는 오프라인 방식의 제품에서 사용되는 것으로 전문적인 자동 전압 조정 장치와 그 제작 의도가 근본적으로 전혀 다릅니다. 오프 라인 방식에서는 입력 전압 변동이 심하게 변하면 인버터 모드로 전환하여 출력을 내보내야 하는데 이런 일이 자주 발생하면 배터리의 수명이 상당히 짧아지게 됩니다. 그래서 일정 입력 전압 변동 범위 안에서는 인버터 모드로 전환하지 않고 내부 전압 조정 기능을 통하여 시스템에 이상이 생기지 않을 정도로 안정화시켜 출력을 내보냅니다. 그러면 정전의 경우에만 배터리를 사용하게 되므로 배터리의 수명이 상당히 길어지게 됩니다. 바로 이러한 이유 때문에 자동 전압 조정 기능이 무정전 전원 장치에 들어가 있는 것입니다. 그리고 자주 전압 강하 현상이 발생하지 않는 지역이라면 자동 전압 조정 기능이 들어 있지 않는 제품도 좋습니다. 오히려 인버터 모드로 출력할 경우가 전압이 더 안정적입니다.
1. 온라인/오프라인/라인 인터랙티브
[ 온라인 방식 ]
무정전 전원 장치는 정전이나 전원 장애가 발생하여 한전 전원 공급에 문제가 생길 경우에도 내부 백업 배터리를 통하여 컴퓨터나 전자 기기에 지속적인 전원 공급을 하여 주는 장비입니다. 그리고 사용하는 기술적인 성격에 따라 온라인/오프라인/라인 인터랙티브 방식으로 대별됩니다.
온라인 방식의 무정전 전원 장치는 기본적으로 항상 입력 전원이 두 번의 전환을 거쳐 출력되므로 입력 전원의 변동이 줄력에 전혀 영향을 미치지 않습니다. 그러나 두 번의 전원 전환을 위하여 보다 복잡한 회로 설계 및 부품이 필요하기 때문에 가격이 무척 비쌉니다. 그리고 절체 시간이 없기 때문에 성능은 아주 월등히 좋다고 볼 수 있습니다. 바로 이런 이유 때문에 고가의 정밀 장비 보호용으로 자주 사용되고 있습니다.
품질과 출력 파형
UPS의 출력 전기의 파형은 UPS 가격과도 연관된 매우 중요한 부분입니다. 간혹 품질의 척도로서 파형을 아주 중요시하는 분들이 많은데 품질과 파형은 전혀 무관하고 파형은 제품용도에 따라 달라지는 것이다. 품질의 척도는 제품을 어떤 업체에서 어는 정도의 고품질로 만들었는지를 살펴 비교하여야 할 것이다. 스위칭 파워에는 온라인 방식에 비해 가격이 월등히 저렴한 고품질의 구형파가 더 좋다.
[ 오프라인 및 라인 인터랙티브 방식 ]
오프라인 방식의 무정전 전원 장치는 평상시에는 한전의 전원을 정류하여 출력하다가 만약 한전의 공급의 일시 중단되거나 전원 장애가 발생하면 내부의 인버터를 사용하여 출력 전원을 내보냅니다. 다시 복전되거나 전원 장애가 해제되면 인버터 출력을 중지하고 한전 전원을 출력합니다. 오프 라인에서는 한전에서 인버터 모드로 전환되는데 약간의 시간이 소요되는데 이때의 시간을 바로 절체 시간이라고 부릅니다. 정상적인 절체 시간은 2ms에서 10ms 시간 이내인데 품질이 나쁜 제품은 절체에 문제가 자주 발생하여 문제가 많이 발생하기도 합니다. 오프 라인의 제품을 구입하실 때에는 반드시 품질에 대한 철저한 검증을 거친 제품을 사용하시기 바랍니다. 라인 인터랙티브 방식의 무정전 전원 장치는 오프 라인과 온라인 방식의 제품이 가진 장점만을 취합하여 만든 경제적인 측면에서 아주 유용한 제품입니다. 오프 라인 장비는 심한 입력 전압 변동이 생기면 바로 인버터 모드로 바뀌어 배터리를 소모하므로 이런 일이 자주 발생하면 배터리의 수명이 현격하게 줄어듭니다. 그런데 라인 인터랙티브 방식은 여기에 온라인적 성격인 전압 조정 기능을 추가하여 심한 입력 변동이 발생하여도 자동으로 전압을 조정하여 출력하여 내보내므로 배터리의 사용률이 줄어듭니다.다시 말해 배터리의 수명이 월등히 길어지게 됩니다.
2. 무정전 전원 장치의 주요 개념 이해
■ VA와 W(Watts)의 차이점은 무엇인가 ?무정전 전원 장치는 전통적으로 출력 용량을 전압(Volt)와 전류(Amp)의 곱인 VA로 사용하고 있으며 W(Watt)는 무정전 전원 장치에 연결되는 부하의 용량으로 사용되고 있습니다. 이 W와 VA의 관계는 다음과 같습니다.
W = VA×0.6(또는 0.7)
VA와 W의 관계
배터리와 같은 직류 전기는 전압(V)과 전류(A)를 곱한 값이 전력(W)가 됩니다. 즉 VA=W입니다.그러나 교류 전기의 경우는 VA=전압(V)×전류(A)가 되질 않고 W=V×A×COSΦ가 됩니다. 컴퓨터와 같은 기기의 COSΦ는 0.6~0.7이 대부분이다. 모터나 다른 교류 기기들도 그 특성에 따라 이 값이 달라지므로 용량 계산을 하는데 매우 중요한 요소입니다. 흔히들 UPS에서 표기하는 VA를 W라고 말하시는 분들이 상당수 있으신데 이것은 잘못된 표현입니다. 반드시 VA(브이에이)라고 말씀하셔야 합니다.
■ 스마트(Smart) 무정전 전원 장치란 무엇인가 ?미국의 APC사의 제품명이 바로 스마트 무정전 전원 장치였으나 현재는 많은 업체들이 마이크로프로세서에 의해 제어되고 각종 전원 정보를 실시간으로 컴퓨터를 통해서 볼 수 있는 무정전 전원 장치를 이렇게 부르고 있습니다. 한편 통신 기능은 가지고 있으나 정전,저전압,등의 단순 정보만 교환할 수 있는 무정전 전원 장치는 인텔리젼트 무정전 전원 장치라고 부릅니다. ■ 모니터링 및 자동 종료 프로그램은 사용해야 하나 ?정전이나 기타 전원 장애로 인하여 배터리의 백업 전원으로 전원 공급을 유지하고 있을 경우에 언제 어떻게 컴퓨터 시스템을 종료시켜야 할 것인지를 결정하는 것은 매우 중대한 일입니다. 또한 관리자나 컴퓨터 사용자가 전원의 이상 증상을 감지하여 자신의 판단으로 어느 시점에서 결정을 내릴 수 있는 상황에서는 별 문제가 아니겠지만 만약, 아무도 없는 상황에서 문제가 발생한 경우에는 무정전 전원 장치의 의미가 없어집니다. 왜냐면 단지 일정 백업 시간 동안만 전기를 공급하다 배터리가 다 소모되면 일방적으로 전기 공급을 중단하여 버리기 때문입니다. 결국 시스템에 손상을 입히게 됩니다. 여러분이 무정전 전원 장치 프로그램을 사용하여야 하는 이유가 바로 여기에 있습니다. 사람이 없을 경우에 무정전 전원 장치로부터 신호를 받아 안전하게 종료시켜줍니다. 현재 대부분의 무정전 전원 장치가 이 기능을 가지고 있으므로 프로그램만 구입하여 설치하면 됩니다. 특히 중요한 기기의 경우는 반드시 사용하여 주는 것이 좋습니다.■ 무정전 전원 장치의 프로그램은 다른회사의 제품에도 적용 가능한가 ?대부분의 무정전 전원 장치 업체들이 프로토콜과 핀 배열을 달리하고 있어서 호환성이 거의 없다고 보면 됩니다. 그러나 일부 제품들은 동일한 회사에서 생산되어 브랜드나 외양만 달리하여 판매되기도 하므로 그런 경우는 사용이 가능합니다. 보다 정확한 내용은 판매처의 기술자에게 문의하여 확인하여야 합니다.■ 무정전 전원 장치의 백업 시간이 궁금하다 ?무정전 전원 장치에 있어서 백업 시간은 매우 중요하고 가격 결정에 많은 영향을 미치는 부분입니다. 여기서 백업 시간이란 정전이나 전원 장애로 인하여 한전의 유입이 불가능한 상황에서 무정전 전원 장치 내의 배터리를 통하여 출력 전원을 유지하는 시간을 말합니다. 그러나 이 백업 시간은 여러 가지 환경에 의하여 동일한 제품이라도 다를 수가 있습니다. 특히 동일 용량의 제품과 동일 용량의 배터리를 사용하더라도 제조회사의 기술력이나 품질에 따라 백업 시간은 상당한 차이가 납니다. 좋은 회사의 우수한 제품을 사는 것이 더 긴 백업 시간을 보장받을 수 있습니다.컴퓨터의 경우 전원 장치에 200W나 300W로 표기되어 있는데 실질적으로 컴퓨터에서 소모하는 전력은 100W에서 150W가 대부분입니다. 즉, 최대 허용 전력의 절반 정도가 실질적으로 사용되고 있는 것입니다. 이론적인 내용을 참조하여 계산하지 마시고 보다 정확한 백업 시간 산정을 하기 위하여서는 공급 업체의 기술진과 협의하여 결정하는 것이 좋습니다.■ 무정전 전원 장치에 연결하지 말아야 할 장비는 ?엄청난 전력을 소모하는 레이져 프린터는 가급적이면 연결하지 않는 것이 좋습니다. 레이져 프린터를 연결하면 과부하가 걸려 무정전 전원 장치가 다운되어 버리는 경우가 자주 발생합니다. 레이져 프린터를 제외한 대부분의 컴퓨터 관련 기기는 사용하는데 아무런 문제없이 잘 동작합니다. 간혹 대형 모니터가 전력을 많이 소모하여 백업 시간이 짧아지지만 용량을 초과하지만 않는다면 걱정하실 필요는 없습니다. 그런데 주의하여할 사항은 백업 전원 공급 중에 새로운 장비를 연결하여 전원을 켜지 말라는 것입니다. 특히 모니터를 연결하여 켜시는 분들이 많은데 그렇게 하면 바로 무정전 전원 장치가 꺼져 버립니다. 그 이유는 순간적으로 과부하가 걸리기 때문입니다.■ 절체 시간이란 무엇인가 ?오프라인이나 라인 인터랙티브 방식의 무정전 전원 장치는 한전이 정상적으로 유입되면 일정한 전원 조정을 거쳐 바로 출력을 내보내나 정전이나 전원 장애가 발생하여 한전을 출력할 수 없을 경우 내부 배터리에 의한 인버터 전원을 출력합니다. 이때 한전 전원에서 인버터 전원으로의 전환이 필요한데 이 때 소요되는 시간을 바로 절체 시간이라고 합니다. 절체 시간이 필요 이상으로 길어지면 스위칭 파워에 손상을 입히므로 절체 시간이나 안정성이 우수한 제품을 구입하여야만 손해를 입지 않습니다. 통상적으로 요구되는 절체 시간은 2ms에서 10ms 정도입니다. 값이 너무 싼 초저가형 제품은 이 부분을 의심하여 보아야 하며 절체와 관련한 부품들이 국제 규격의 품질 인증을 획득하였는지도 확인하여야 합니다.■ Buck와 Boost란 무엇인가 ?Buck와 Boost는 자동 전압 조정 기능이 가미된 무정전 전원 장치에 사용하는 개념입니다. Buck는 높은 전압을 낮춰 주는 기능을 말하며 Boost는 낮은 전압을 높여 주는 기능을 말합니다.
1. 백업 시간 산정의 비밀
백업 시간
정전이 발생하면 UPS 에서 전기를 공급하는데 이 시간을 백업 시간이라고 한다. 백업 시간은 동일 제품 이라도 연결된 컴퓨터 수나 사용 정도에 따라서 큰 차이를 보인다.
1. 먼저 다음의 세 가지 값을 결정하십시요.
a. 부하의 전체 VA 값 산출 ( UPS의 VA가 아니라 여러분의 컴퓨터의 부하)
b. UPS 내장 배터리의 DC 전압 ( 해당 제품 사양서 참조 )
c. UPS의 AH 값 산출 ( 해당 제품 사양서 참조 )
2.『 VA ÷DC ÷ AH = “ C ” 』를 계산하십시요.
그래프에서 개략적인 C값에 해당하는 위치를 찾고 그 지점의 X-축값 (분/시간)을 찾으십시오. 그리고 이 시간에 2를 곱한 값이 최소 백업 시간이 되고 3을 곱한 값이 최대 백업 시간이 됩니다.
3. 예제) P1000에서 800VA의 부하를 걸었을 경우 ?
=> 800 ÷ 48 ÷ 7 = 2.38
그래프에서 2.38C에 해당하는 지점의 X축 값을 읽으면 대략 10분이 나옵니다.이 값에 2를 곱하고, 3을 곱한 값 사이가 실질적인 백업 시간이 됩니다.그러므로 이 경우의 백업 시간은 20 ~ 30 분이 되는 것입니다.
2. 관리 프로그램의 도입
■ 무정전 전원 장치의 한계성무정전 전원 장치는 전원 장애나 정전이 발생하였을 경우에 단순히 전기 단절로 인한 상황을 일정 시간 연장시켜 주는 기능밖에 할 수 없습니다. 그러므로 백업 시간 이상으로 정전이 지속되면 그냥 꺼져 버립니다. 바로 이순간 관리자가 어떤 대처를 하지 않았다면 정전이나 전원 장애가 발생하는 순간의 피해와 동일한 손상을 입게 됩니다. 이러한 무정전 전원 장치의 한계성을 극복하기 위하여 대두된 것이 컴퓨터와의 통신을 위한 인터페이스 보드의 개발이었습니다. 이것이 무정전 전원 장치의 상태를 컴퓨터에 실시간으로 알려 위기 상황이 발생하면 컴퓨터를 안전하게 자동 종료시킬 수 있도록 하였습니다. 무정전 전원 장치가 가진 최대 백업 시간 이상으로 정전이나 전원 장애가 길어지더라도 사용자는 걱정할 필요가 없게 되었습니다. 지금은 성능이 개선되어 대부분은 소프트웨어적으로 해결하고 직렬 포트를 사용하는 아주 단순한 구조를 가지고 있습니다.
■ 프로그램 선택의 기준은 무엇인가 ?일부 공급업체에서는 단순히 윈도우95에서 무정전 전원 장치의 상태를 감시할 수 있는 프로그램을 관리 프로그램이라고 하여 판매하고 있으나 그것은 진정 우리가 사용하여야 할 프로그램이 아닙니다. 무정전 전원 장치의 상태는 디스플레이나 경고음을 통하여 충분히 감지할 수 있는 것입니다. 그러므로 상태 관리 프로그램은 아무런 쓸모가 없는 것입니다.
무정전 전원 장치 관리 프로그램의 근본적인 사용 목적은 무정전 전원 장치의 상태를 보는 것이 아니라 무정전 전원 장치를 통하여 전원 공급을 받는 시스템이나 데이터를 보호하는데 있습니다. 그러므로 단순 상태 모니터링만 가능한 프로그램을 구입하고서는 만반의 준비를 한 것으로 착각하지 말기 바랍니다. 무정전 전원 장치를 구입하기 위한 준비를 할 때 자신이 사용하는 운영 체제 프로그램이 무엇인지 몇 대나 되며 어떻게 관리를 할 것인지에 대한 충분한 검토를 하여야 합니다.
UPS 프로그램
컴퓨터 사용자가 부재 중인 경우에 백업 시간보다 정전이 길어질 경우 UPS는 아무런 조치없이 컴퓨터 전원 공급을 중단 하고 꺼져 버린다. 이런 사고를 방지하기 위하여 컴퓨터에 UPS와 통신 가능한 프로그램을 설치하여 UPS에 문제 발생시에 데이터 보호 기능을 자동으로 수행하도록 한다. 바로 이런 프로 그램을 UPS 프로그램 이라고 한다.
■ 송수신 방식과 접점 방식의 인터페이스 비교인터페이스는 무정전 전원 장치의 사양에 따라 바뀔 수 있는 것으로서 둘 다 보호 기능은 동일하게 구현되나 송수신 방식이 접점 방식에 비하여 보다 많은 상태를 볼 수 있다. 그러나 품질이 낮거나 신뢰성이 떨어지는 저가형에 송수신 방식의 인터페이스를 도입하여 사용하면 나중에 인터페이스 라인에 유입되는 간섭 현상으로 인하여 오동작의 소지가 상당히 높아집니다. 예를 들어 정상적인 상황인데도 잘못된 신호가 유입되면 정전으로 인식하여 시스템을 종료시켜 버리는 경우도 자주 발생하게 되는 것입니다. 관리 프로그램의 목적이 최악의 상황을 모면하기 위해 만든 것인데 오히려 더 많은 최악의 상황을 만들어 피해를 가져옵니다. 가능하면 접점 방식의 인터페이스와 프로그램을 사용하시기 바랍니다. 오프라인이나 라인 인터랙티브 방식에서는 무정전 전원 장치의 본연의 목적이 아닌 부분에서 상당한 원가 상승을 가져 오는 송수신 방식보다는 무정전 전원 장치의 가격도 싸고 오동작이 일어날 가능성이 거의 제로에 가까운 접점 방식의 인터페이스를 채택한 제품을 사용하는 것을 권장합니다. 만약 온라인 방식의 대용량이라면 송수신 방식을 사용하는 것이 좋고 이 경우는 충분한 안정성 검증을 거쳐야 할 것입니다.
예를 들어 서버 프로그램에서 전압 변동이나 정전 또는 배터리 저전압을 감지하였다면 즉시 무정전 전원 장치에 연결된 모든 시스템에 설치된 클라이언트 프로그램에 경고 메시지를 보내 사용자가 보호 조치를 취할 수 있도록 합니다. 만약 사용자가 부재 중일 때에도 자동으로 프로그램 보호 기능을 수행할 수 있도록 설정할 수 있는 기능이 클라이언트 프로그램에 포함되어 있습니다.
무정전 전원 장치의 상태를 모니터링하는 클라이언트 프로그램에서는 보다 정확한 무정전 전원 장치의 상태 파악을 위하여 각종 점검을 실행할 수 있습니다. 예비 점검을 통하여 점진적으로 약해지는 부분을 발견하고 조치를 취할 수 있게 되므로 고장 발생을 미연에 방지할 수 있게 되는 것입니다.
원격 콘솔 명령 ("RCCMD")은 네트워크를 통하여 각종 명령어를 전송하고 실행하는 역할을 수행합니다. 일반적으로 한 대의 중대형 무정전 전원 장치에는 수십대의 컴퓨터가 연결되어 있는 것이 보통이고 타사의 프로그램은 모든 컴퓨터에 자동 종료 및 보호 기능을 수행하도록 하기 위해서 모든 컴퓨터를 시리얼 포트를 사용하여 무정전 전원 장치에 연결해야 하는 불편함이 발생하며 비용 증감도 엄청납니다. 이 문제를 해결하기 위하여 당사의 프로그램은 원격 콘솔 명령을 사용합니다.
2. SNMP 장비를 통한 관리
■ MS Windows 계열WINDOWS 16&32비트 클라이언트 ( INTEL, ALPHA, MIPS ) WINDOWS 3.1x INTEL, ( peer-to-peer 네트워크 기능 포함 ) WINDOWS 95 INTEL, ( peer-to-peer 네트워크 기능 포함 ) WINDOWS NT 3.51 32-비트 ( INTEL ) WINDOWS NT 4.00 32-비트 ( INTEL ) WINDOWS NT 3.51 32-비트 ( ALPHA ) WINDOWS NT 4.00 32-비트 ( ALPHA ) WINDOWS NT 3.51 32-비트 ( MIPS ) WINDOWS NT RCCMD 멀티 셧다운 및 네트워킹 ( NT INTEL, ALPHA, MIPS ) WINDOWS NT SNMP 기능의 UPS MIB ( NT INTEL, ALPHA, MIPS )
■ NOVELL NetWare 계열 NOVELL NetWare 3.11 & 3.12 INTELNOVELL NetWare 4.0, 4.01, 4.02, 4.1, 4.11 INTELNOVELL IntraNetWare 4.11 INTEL NOVELL NetWare RCCMD 멀티 셧다운 및 네트워킹NOVELL SNMP 기능의 UPS MIB
■ IBM OS/2 WIN/OS2 16비트 클라이언트 ( INTEL ) IBM OS/2 버젼 WARP 3.0, 4.0 & WARP Connnect INTELIBM OS/2 버전 LAN SERVER 3.0 INTELIBM OS/2 버젼 LAN SERVER 4.0 INTELIBM OS/2 RCCMD 멀티 셧다운 및 네트워킹IBM OS/2 SNMP 기능의 UPS MIB
■ Unix 계열 SUN SOLARIS INTELSUN SOLARIS SPARCSCO UNIXWARENOVELL UNIXWARE, OLIVETTI UNIX 그리고 INTEL호환의 SVR 4 SCO UNIX SVR 3 오픈 서버 5 INTELSIEMENS SINIX 5.42 & 5.43 RM RISC MIPSSIEMENS SINIX 5.41 MX 300 INTELSILICON GRAPHICS IRIX MIPSIBM AIX V 3 & 4 RS 6000 IBM AIX V 3 & 4 PowerPC DEC UNIX (formerly OSF/1) ALPHAHP UNIX V 9 HP PA-RISCHP UNIX V 10 HP PA-RISCLINUX 2.x INTELDATA GENERAL UNIX AVIION INTEL/PENTIUMDATA GENERAL UNIX AVIION MOTOROLAUNIX RCCMD 멀티 셧다운 및 네트워킹
주소 : 경기도 부천시 조마루로 385번길 92 부천 테크노밸리 U1 Center 616호 | 사업자등록번호 : 104-05-44095 TEL : 02-802-7908 | FAX : 02-802-7910 | E-mail : kkeumm@daum.net Copyrightⓒ 페어스톤 All Rights Reserved.