모델명 |
H3000K |
H5500K |
H6000K |
H8000K |
H010K |
모드 |
마이크로 프로세서 20KHz 온라인 IGBT 방식 |
출력
(인버터 출력 모드에서) |
용량 (VA) |
3000 |
5500 |
6000 |
8000 |
10000 |
용량 (W) |
2400 |
4400 |
4800 |
6400 |
8000 |
전압 |
220 V |
전압 조정 |
부하 변동이나 라인 전환 시에도 +/-2% 이내에서 안정화 |
조정 |
입력 전압의 +/-10% |
주파수 |
50/60 Hz +/-0.5% (자동 감지) |
출력 파형 |
PWM 완전 사인파 |
THD |
<3% (선형 부하); <5% (0.7 비선형 부하) |
과도응답 |
전 부하에서 +/-4% 정도의 변동 시 100mS 이내에 안정화 |
C.F |
3 : 1 이상 |
입력 |
전압 |
220V +15 / -20% |
220V +15 / -20% |
단상 220V +15/-20% 삼상 380/220V +15/-20% |
단상/H-N-G/H-N-H-G |
주파수 |
60 Hz +/-5% |
백업 시간 |
전 부하 (분) |
주문 사양 |
주문 사양 |
주문 사양 |
주문 사양 |
반 부하 (분) |
주문 사양 |
주문 사양 |
주문 사양 |
주문 사양 |
배터리 |
전압 |
192VDC |
수량 |
12V/7~24AH 16개 : 고객의 주문 시간에 따라 용량 조정 |
유형 |
무보수 밀폐형 연축 전지 / 니켈 카드늄 전지 |
충전 |
8시간에서 10시간 (90%) |
절체 스위치 |
자동 모드 |
인버터 고/저 전압, 과부하, 과열 시 상태 초기화 후 자동 전환 |
절체 시간 |
최대 4mS. |
수동 모드 |
전면부의 컨트롤 버튼을 눌러 인버터 모드에서 바이 패스 모드로 전환 |
제어 및 지시 |
일반 |
마이크로 프로세서에 의한 회로 감시 및 제어 그리고 로그 파일 기록 |
컨트롤 버튼 |
8개의 버튼에 의한 1. 동작 상태 및 전원 데이터 디스플레이 2. 상전, 인버터, 바이패스 시스템 온/오프 제어 3. 시스템 변수 설정 4. 경고 초기화 |
LCD |
32 문자 액정 디스플레이에 의한 1. 시스템 운영 상태 표시 2. 각종 설정 값 표시 3. LCD 디스플레이 보호 기능 |
LED |
1. 과부하 / 고장/ 동기화 2. 통신 신호 -- Run / Rx / Tx 3. 세부 동작 상황 디스플레이 |
경고음 |
정전 / 배터리 저전압/ 고장 / 바이패스 / 과부하 |
절전 모드 |
인버터 동작 시 부하가 없으면 바이패스 모드로 자동 전환 |
통신 포트 |
송수신 방식 |
패킷 송수신 방식의 DB9 포트 |
접점/AS400 |
접점 신호 방식의 DB9 포트 UPS 켜짐/바이패스/정전/배터리 저전압/종료 |
절연 |
입출력 절연 |
Hot/ Neutral 라인에서 100 Mega Ohm/500Vdc 이상 |
보호 |
과부하 |
인버터 110% : 10초, 바이패스 120% : 30분, 150% : 25초 |
회로 단락 |
인버터 및 바이 패스 출력 차단 |
온도 |
내부 온도 센서에 의한 과열 현상 보호( 바이패스 모드로 전환) |
브래커 |
입력과 배터리 루프 보호 |
EMI 필터 |
10-100Khz ( 50 dB에서) ; 100Khz-100Mhz ( 70dB에서) |
규격 |
크기(mm) |
260x600x700 |
390x680x700 |
390x790x850 |
무게(kg) |
95 |
110 |
185 |
220 |
280 |
일반 |
효율 |
인버터 - 90% 이상, 시스템 - 84% 이상 |
잡음 |
50dB 이하 |
55dB 이하 |
60dB 이하 |
동작 환경 |
0-40 도, 습도 0-90% |
옵션 |
1. 프로그램 패키지 |
2. 확장 배터리 뱅크 - B1607, B3207 B4817 |
3. 입출력 라인 패널 |