자가 조정
UPS를 비롯한 기기들은 다수의 배터리를 직렬 또는 병렬 구성하여 하나의 배터리 집합체를 형성한다. 배터리의 관리는 충전과 방전을 통하여 이뤄지며 전체 배터리가 통상 하나의 배터리처럼 동작한다. 그러나 각각의 배터리들은 고유한 특성과 편차를 가지고 있으며 배터리가 일을 하도록 하는 부하가 걸리면 방전이 되고 부하가 제거되면 다시 충전을 하여 대기 상태로 돌아간다. 이 충전과 방전을 할 때 각각의 배터리들은 그 편차가 심화되고 나중에는 극복할 수 없는 단계에 이르게 된다. 자가 조정 기능은 부하, 충전, 방전 때에 배터리 상태 상호 간에 편차없이 최적화를 유지하도록 각각의 배터리가 자동으로 최적 조정하여 전체적인 조화를 이루도록 한다.
|
지능적인 충전 분배
동일한 유형과 용량을 가지고 같은 회사에서 생산된 배터리들이라 하더라도 일단 충전이 시작되면 배터리 간의 편차가 서서히 발생하게 되고 충,방전이 반복될수록 그 차이는 늘어나게 된다. 결국 나중에는 특성이 좋지 못한 배터리로 인하여 전체적인 방전 용량이 줄어들게 되거나 동작 불능 상태에 빠지게 된다. 이런 문제를 해결하기 위하여 개발된 것이 바로 지능적인 충전 분배 기능이다. 이것은 배터리 간의 지능적인 충전 상태 조정을 통하여 각각의 배터리들이 과다 충전이나 부족 충전이 되는 현상을 막고 모든 배터리가 거의 균등한 상태로 안전하게 충전되도록 한다. 충전 분배는 전체 시스템 동작 불능의 원인이 되는 약한 결합( Weak link in the chain) 현상을 막아주고 자가 조정 기능 그리고 안티 에이징 기능과 결합하여 UPS 제조업체에서 언급한 배터리 용량보다 20% 이상이 증가하는 결과를 가지게 된다. |
측정과 분석
배터리의 상태가 좋은지 나쁜지는 배터리의 전류, 내부 저항, 충/방전에 따른 온도 그리고 충전 주기를 측정하면 알 수 있고 배터리 상태를 가장 정확하게 예측할 수 있다. 이 데이터를 통하여 각각의 배터리를 정밀 조정하고 제어할 수 있으며 배터리의 노후화 정도를 분석할 수 있다. 분석된 데이터를 바탕으로 불량 징후가 보이는 정상적이지 않는 배터리를 경고를 통하여 관리자에게 알려주고 사전에 미리 교체할 수 있도록 한다. 측정과 분석을 통하여 불량 배터리로 인하여 실 부하가 걸릴 때 발생하는 전체 시스템 불능 상태를 거의 완벽하게 예방할 수 있다. |
온도 모니터링
충전이나 방전 동작 중에 배터리 온도가 높아지면 성능이 급격히 저하된다. 이런 문제를 극복하기 위하여 각각의 배터리의 온도 데이터를 수집하고 분석할 필요가 있다. 온도가 오르면 전류를 감소시키거나 온도를 낮춰 줄 보조 도구를 연계하여 동작시킬 수도 있다. 수집 분석된 온도 데이터는 상위의 제어 기기와 연동되어 배터리의 온도가 상승되지 않도록 온도와 충전 전류가 조정되고 최적의 충전 과정이 유지되도록 한다. |
정밀한 내부 저항 측정으로 배터리 부식 감소
배터리는 충,방전 횟수가 많아지고 사용 기간이 늘어날수록 전극판이 설페이션화되어 극판의 활물질이 부도체 물질인 백색 황산납으로 침전되고 극판을 부식시키는데 이 현상이 심해지면 충전을 하여도 더 이상 충전이 되지 않는 폐배터리가 된다. 통상 이 문제를 해결하기 위하여 펄스 방식의 고가의 설페이션 제거 기기를 사용하거나 방전을 유도하는 방법 등을 사용하는데 BACS는 배터리 내부 저항의 정밀 측정을 통한 제어 방법으로 부식 현상을 감소시킨다. |
배터리 용량과 백업 시간의 정확한 분석
정확한 배터리 내부 저항 정보와 정밀한 부하 소비량을 측정하면 실질적인 시험 부하를 통한 확인을 하지 않고도 완벽하게 배터리의 백업 용량을 분석하여 계산해 낼 수 있다. 측정을 통한 분석은 실 부하 테스트를 수행하면서 발생할 수 있는 각종 위험 부담을 줄일 수 있는 장점이 있다. |
최적의 조정을 위한 변수 프로파일
BACS는 배터리의 유형과 제조업체가 다른 상황에서도 최적의 조정과 제어가 가능한 유연한 시스템이다. 각각의 배터리들은 각자가 지닌 변수 프로파일과 퍼포먼스 타임 커브를 통하여 설정될 수 있다. |
입력, 디스플레이 그리고 관리
충전 전압, 내부 저항, 온도와 같은 각종 값들의 입력. 측정된 값들의 디스플레이, 최소, 최대값을 벗어난 경우의 경고. 상호 통신과 네트워크를 통한 관리를 할 수 있다. |