1. 먼저 다음의 세 가지 값을 결정하십시요.
a. 부하의 전체 VA 값 산출 ( UPS의 VA가 아니라 여러분의 컴퓨터의 부하)
b. UPS 내장 배터리의 DC 전압 ( 해당 제품 사양서 참조 )
c. UPS의 AH 값 산출 ( 해당 제품 사양서 참조 )
2.『 VA ÷DC ÷ AH = “ C ” 』를 계산하십시요.
그래프에서 개략적인 C값에 해당하는 위치를 찾고 그 지점의 X-축값 (분/시간)을 찾으십시오. 그리고 이 시간에 2를 곱한 값이 최소 백업 시간이 되고 3을 곱한 값이 최대 백업 시간이 됩니다.
3. 예제) P1000에서 800VA의 부하를 걸었을 경우 ?
=> 800 ÷ 48 ÷ 7 = 2.38
그래프에서 2.38C에 해당하는 지점의 X축 값을 읽으면 대략 10분이 나옵니다.이 값에 2를 곱하고, 3을 곱한 값 사이가 실질적인 백업 시간이 됩니다.그러므로 이 경우의 백업 시간은 20 ~ 30 분이 되는 것입니다.